Kolejne "proste" pytanie. ktore mi nie daje spokoju....tzn:
Mam:
- 6122/01+500 - czyli czujnik PIR z Abb,
- Sa/S 12.10.2.1 - aktor wykonawczy,
- 6108 - 2 guziki = switch,
Obecnie zaprogramowalem, ze:
- swiatlo w pomieszczeniu gosp. zalaczam z PIR'a (jak sie np przechodzi przez pomieszczenie),
- swiatlo w pomieszczeniu gosp. zalaczam z zwyklego guzika na scianie...tylko, ze jak "przestane sie ruszac w pomieszczniu to PIR - przestaje widziec ruch i wylacz mi kanal w aktorze...
Podpowiedzcie jak sprogramowac, aby aktor indywidualnie reagowal na PIR (krotkie zaswiecenie lampy) , a na guzik normalnie on.....az do .....of.
Czujnik PIR i oswietlenie.
-
- Posty: 162
- Rejestracja: 19 sty 2014, o 15:10
Re: Czujnik PIR i oswietlenie.
Trochę to enigmatycznie napisałeś i nie do końca chyba cię rozumiem. Jeżeli chcesz aby PIR załączał lampę na krótko np. minutę to zastosuj funkcję STAIRCASE LIGHTING a jak chcesz aby podtrzymywał to w ustawieniach wartość ON ustaw na 100% i OFF na 100%.W tym przypadku jak się ruszasz to masz ON i jak nie to też ON jeszcze jest kwestia ustawienia odpowiednio flag.Podeślij link do pliku tego urządzenia to się zapoznam z jego charakterystyką.duss pisze:Kolejne "proste" pytanie. ktore mi nie daje spokoju....tzn:
Mam:
- 6122/01+500 - czyli czujnik PIR z Abb,
- Sa/S 12.10.2.1 - aktor wykonawczy,
- 6108 - 2 guziki = switch,
Obecnie zaprogramowalem, ze:
- swiatlo w pomieszczeniu gosp. zalaczam z PIR'a (jak sie np przechodzi przez pomieszczenie),
- swiatlo w pomieszczeniu gosp. zalaczam z zwyklego guzika na scianie...tylko, ze jak "przestane sie ruszac w pomieszczniu to PIR - przestaje widziec ruch i wylacz mi kanal w aktorze...
Podpowiedzcie jak sprogramowac, aby aktor indywidualnie reagowal na PIR (krotkie zaswiecenie lampy) , a na guzik normalnie on.....az do .....of.
-
- Posty: 20
- Rejestracja: 25 wrz 2009, o 13:56
Re: Czujnik PIR i oswietlenie.
Obiekt nr 12 - external Pusch button input
Stwórz nowy adres. Przypisz do niego przycisk i obiekt 12 z czujki.
"The motion detector can be activated permanently via the "Switchover of external pushbutton input" 1-bit communication object. The function can, for example, be used during cleaning actions to cause all the motion detectors to activate themselves even when no movement was detected."
Stwórz nowy adres. Przypisz do niego przycisk i obiekt 12 z czujki.
"The motion detector can be activated permanently via the "Switchover of external pushbutton input" 1-bit communication object. The function can, for example, be used during cleaning actions to cause all the motion detectors to activate themselves even when no movement was detected."
-
- Posty: 162
- Rejestracja: 19 sty 2014, o 15:10
Re: Czujnik PIR i oswietlenie.
Nawiązując do stosowania czujników ruchu zamiast stosować drogie dedykowane czujniki ruchu gdzie ceny sięgają 900zł tanim i sensownym rozwiązaniem jeżeli ci zależy tylko na chwilowym zapaleniu światła jest zastosowanie tradycyjnych czujników ruchu alarmowych z połączeniem z UKS.32/1(lub innymi wejściami binarnymi).Proste funkcje czyli zapalanie chwilowe światła aby tylko przejść przez dane pomieszczenie z zastosowaniem funkcji klatki schodowej ze switch actuatora SASxxxx1 działają poprawnie.Problem pojawia się gdy przebywasz w pomieszczeniu dłużej niż ustawiony czas, wtedy zawsze jest ten moment że światło zgaśnie na sekundę ale coś za coś. Dzięki temu że aktor ma obiekt blokady czasu zapalając światło w danym pomieszczeniu poprzez przycisk czujnik nie zgasi ci światła. Funkcja ta doskonale sprawdza się przy centralnym ogrzewaniu.Przebywając w pomieszczeniu ogrzewanie jest aktywne gdy wychodzisz przełącza się w stan "standby".Teraz koszty:1000zł UKS x 32 wyjścia,wejścia,czujnik ruchu sufitowy 58zł,Kabelkologia.Stosując w pomieszczeniach czujniki alarmowe przy zastosowaniu przewodu 4x2x0,5 dzięki jednej lini mamy zasilanie czujek alarmowych ,czujek sufitowych. Same oszczędności .
D.
D.