Strona 1 z 1

I kolejne pytanie dotyczące portu magistrali GIRA i przycisk

: 30 lis 2011, o 20:56
autor: leszekg
Witam,

Dziękuję za poprzednie odpowiedzi i informacje. Naprawdę mi pomogły.
Teraz natknąłem się na kolejny problem wynikający z mojego małego doświadczenia. :)
Otóż mam port magistrali z GIRA part. no. 570 00.
Do tego portu podłączam przycisk (GIRA 1063 100)
http://knx.sklep.pl/index.php?ig=58&it=7197

W ETS programuje najpierw adres fizyczny do portu.
Później wpinam przycisk w port i programuje aplikacje.
Jednak w ETS nie pojawia mi się całość aplikacji związanej z przyciskiem.
Takiej aplikacji która pozwalała by na przydzielenie poszczególnych przycisków do grup adresowych itd.

Pytanie co źle robię.

Re: I kolejne pytanie dotyczące portu magistrali GIRA i przy

: 30 lis 2011, o 21:36
autor: Marek
Witaj,

Prawdopodobnie nie pojawiają się wszystkie obiekty komunikacyjne związane z tym przyciskiem.
Po wstawieniu urządzenia do projektu należy je sparametryzować, tzn. wybrać odpowiednie ustawienia
urządzenia. Wtedy mogą pojawić się pozostałe elementy.

Pozdrowienia

Re: I kolejne pytanie dotyczące portu magistrali GIRA i przy

: 1 gru 2011, o 19:09
autor: leszekg
Kiedy zaprogramuje adres do portu, a później aplikację do portu to niestety opcja "Parameter" jest wyszarzona.
Myślałem, że może zmienić program portu?
Z tym, że jaki program tam wrzucić?

Jaka powinna być prawidłowa kolejność montażu i programowania portu i przycisku?

pzdr,

Re: I kolejne pytanie dotyczące portu magistrali GIRA i przy

: 1 gru 2011, o 21:44
autor: Marek
Witam Kolegę,

Program należy dobrać w zależności od tego jakie funkcje ma spełniać przycisk.
Nie znam urządzeń firmy Gira, ale inny producenci opisują programy i można wybierając urządzenie do projektu skorzystać z tych opisów. Ponadto warto poczytać opis techniczny przeważnie dostarczony do urządzenia. Można też ściągnąć takie informacje ze strony producenta. Często ten opis zawiera również informacje na temat programu, który należy wgrać.
Niestety nie pamiętam przypadku żeby Parameters nie było aktywne, może to z powodu wersji programu i trybu, w którym się
znajdujesz.

Pozdrowienia

Re: I kolejne pytanie dotyczące portu magistrali GIRA i przy

: 4 gru 2011, o 12:14
autor: leszekg
Pod linkami można zobaczyć, że parameters jest wyszarzone.
http://dl.dropbox.com/u/3722639/ets%203 ... ameter.PNG

Widac także jaka wersja aplikacji jest na porcie.

http://dl.dropbox.com/u/3722639/program ... %20KNX.PNG

Tak jak pisałem ponieważ parameters jest szare to zupełnie nie mam pomysłu co zrobić aby rzeczywiście wrzucić inny program.

Re: I kolejne pytanie dotyczące portu magistrali GIRA i przy

: 4 gru 2011, o 14:49
autor: cox
Nie wgrywa się aplikacji od portu 0570.
O tej http://www.gira.de/data2/05709190.vd1. w większości przypadków nie ma sensu jej ładowanie do portu.

Wgrywa się aplikację jedynie od tego, co jest nałożone na port. Tutaj masz aplikację do 1063 http://www.gira.de/data2/10639190.vd1. Plik dla VD portu jest np po to, gdy nie wiemy do końca jaki klawisz znajdzie się na późniejszym etapie, a chcemy już zaadresować sam port.

Re: I kolejne pytanie dotyczące portu magistrali GIRA i przy

: 13 gru 2011, o 09:08
autor: leszekg
Dzięki za podpowiedź. Podpowiedź pełna i dająca info jaki błąd się popełniło.

pzdr,
Leszek