No to jeszcze jeden watek pozwole sobie otworzyc zainspirowany uszkodzeniem kabla. Chodzi o to ze:
1. Chcialem sobie dodatkowo przymocowac kabel kilkoma flopami i niestety zadarlem izolacje zewnetrzna (ta zielona) tak ze odslonila sie folia ekranujaca - czy przejmowac sie tym bardzo i wymieniac ten odcinek? Na razie "pstryknalem" na to kleju na goraca uznajac ze po zastygnieciu spelni ta sama role co zewnetrzna izolacja. Co o tym sadzicie?
2. A co z testowaniem? Pewnie lepiej to zrobic przed tynkami tylko czy wystarczy sprawdzic testerem zwarciowym czy raczej pomierzyc rezystancje?
Z gory dziekuje za sugestie i pzdr, r
Uszkodznie/Testowanie okablowania
-
- Posty: 55
- Rejestracja: 20 sie 2008, o 13:13
- Lokalizacja: Łódź
Re: Uszkodznie/Testowanie okablowania
Jeśli chodzi o uszkodzenie zewnętrznej izolacji kabla, to gdy kabel jest wewnątrz pomieszczeń i nie jest ułożony w wersji oszczędnościowej (bezpośrednio w tynku, tylko np. w peszlach, rurkach itp.) – zaizolowanie miejsca uszkodzenia powierzchniowego w zupełności wystarczy.
Rezystancji przewodu raczej się nie mierzy w instalacjach KNX (zwłaszcza jeśli zastosowałeś dedykowany kabel), gdyż ograniczenia dotyczą jedynie ilości kabla w segmencie linii…
Dobrze jednak jest sprawdzić ciągłość i poprawność ułożenia oprzewodowania przed położeniem tynków.
Życzę powodzenia
Rezystancji przewodu raczej się nie mierzy w instalacjach KNX (zwłaszcza jeśli zastosowałeś dedykowany kabel), gdyż ograniczenia dotyczą jedynie ilości kabla w segmencie linii…
Dobrze jednak jest sprawdzić ciągłość i poprawność ułożenia oprzewodowania przed położeniem tynków.
Życzę powodzenia
Darek Sztengert - hager polo sp. z o.o.
Re: Uszkodznie/Testowanie okablowania
No to w takim razie wymienie ten odcinek bo bezposrednio pod tynk to klade.
A skoro poruszyles juz kwestie wewnatrz/zewnatrz to nasunela mi sie nastepujaca watpliwosc: mam zamiar opasac dom EBUS'em a to po to zeby czujniki ruchu na nich zastosowac. Watpliwosc moja polega na tym ze sumarycznie bedzie tego kabla z 50 metrow i nie wiecej a w hurtowniach mniej niz 100 (przynajmniej u nas) nie sprowadzaja. Czy w zwiazku z tym uzycie takiego wewnetrznego (zielonego) jest totalnie niewskazane? Czy puszczenie go w rurkach PVC cos zmienia?
Pzdr, r
A skoro poruszyles juz kwestie wewnatrz/zewnatrz to nasunela mi sie nastepujaca watpliwosc: mam zamiar opasac dom EBUS'em a to po to zeby czujniki ruchu na nich zastosowac. Watpliwosc moja polega na tym ze sumarycznie bedzie tego kabla z 50 metrow i nie wiecej a w hurtowniach mniej niz 100 (przynajmniej u nas) nie sprowadzaja. Czy w zwiazku z tym uzycie takiego wewnetrznego (zielonego) jest totalnie niewskazane? Czy puszczenie go w rurkach PVC cos zmienia?
Pzdr, r
-
- Posty: 55
- Rejestracja: 20 sie 2008, o 13:13
- Lokalizacja: Łódź
Re: Uszkodznie/Testowanie okablowania
Istnieją odmiany E-BUSa do zastosowań wewnętrznych (np. IY(St)Y 2x2x0.8 VDE 0815) i dedykowane do instalacji zewnętrznych (np. YCYM 2x2x0,8).
Na zewnątrz powinny one być jednak układane w rurkach osłonowych (trzeba je chronić przed działaniem bezpośrednim słońca no i mechanicznymi uszkodzeniami)…
Kabel nie jest szczególnie drogi, więc te 100m…
Moim zdaniem, łatwiej jest wychodzić na zewnątrz bezpośrednio przez ściany, a niekoniecznie „opasywać” budynek…
I jeszcze jedna kwestia: zorientuj się, czy istnieją czujniki o parametrach (w szczególności stopniu szczelności IP) umożliwiających montaż zewnętrzny…
Być może łatwiej będzie zastosować zwykłe czujniki ze stykiem wolnym od potencjału, z którego sygnał wprowadzisz na jakieś wejście binarne (np. TX302) i wysterujesz odpowiednie urządzenia…
Pozdrawiam
Na zewnątrz powinny one być jednak układane w rurkach osłonowych (trzeba je chronić przed działaniem bezpośrednim słońca no i mechanicznymi uszkodzeniami)…
Kabel nie jest szczególnie drogi, więc te 100m…
Moim zdaniem, łatwiej jest wychodzić na zewnątrz bezpośrednio przez ściany, a niekoniecznie „opasywać” budynek…
I jeszcze jedna kwestia: zorientuj się, czy istnieją czujniki o parametrach (w szczególności stopniu szczelności IP) umożliwiających montaż zewnętrzny…
Być może łatwiej będzie zastosować zwykłe czujniki ze stykiem wolnym od potencjału, z którego sygnał wprowadzisz na jakieś wejście binarne (np. TX302) i wysterujesz odpowiednie urządzenia…
Pozdrawiam
Darek Sztengert - hager polo sp. z o.o.