Uszkodznie/Testowanie okablowania

Problemy przy montażu oprzewodowania i urządzeń KNX / EIB.
rposcro
Posty: 7
Rejestracja: 9 kwie 2009, o 10:30

Uszkodznie/Testowanie okablowania

Post autor: rposcro » 17 kwie 2009, o 09:18

No to jeszcze jeden watek pozwole sobie otworzyc zainspirowany uszkodzeniem kabla. Chodzi o to ze:

1. Chcialem sobie dodatkowo przymocowac kabel kilkoma flopami i niestety zadarlem izolacje zewnetrzna (ta zielona) tak ze odslonila sie folia ekranujaca - czy przejmowac sie tym bardzo i wymieniac ten odcinek? Na razie "pstryknalem" na to kleju na goraca uznajac ze po zastygnieciu spelni ta sama role co zewnetrzna izolacja. Co o tym sadzicie?

2. A co z testowaniem? Pewnie lepiej to zrobic przed tynkami tylko czy wystarczy sprawdzic testerem zwarciowym czy raczej pomierzyc rezystancje?

Z gory dziekuje za sugestie i pzdr, r

Darek Sztengert
Posty: 55
Rejestracja: 20 sie 2008, o 13:13
Lokalizacja: Łódź

Re: Uszkodznie/Testowanie okablowania

Post autor: Darek Sztengert » 18 kwie 2009, o 11:00

Jeśli chodzi o uszkodzenie zewnętrznej izolacji kabla, to gdy kabel jest wewnątrz pomieszczeń i nie jest ułożony w wersji oszczędnościowej (bezpośrednio w tynku, tylko np. w peszlach, rurkach itp.) – zaizolowanie miejsca uszkodzenia powierzchniowego w zupełności wystarczy.

Rezystancji przewodu raczej się nie mierzy w instalacjach KNX (zwłaszcza jeśli zastosowałeś dedykowany kabel), gdyż ograniczenia dotyczą jedynie ilości kabla w segmencie linii…
Dobrze jednak jest sprawdzić ciągłość i poprawność ułożenia oprzewodowania przed położeniem tynków.

Życzę powodzenia
Darek Sztengert - hager polo sp. z o.o.

rposcro
Posty: 7
Rejestracja: 9 kwie 2009, o 10:30

Re: Uszkodznie/Testowanie okablowania

Post autor: rposcro » 19 kwie 2009, o 01:46

No to w takim razie wymienie ten odcinek bo bezposrednio pod tynk to klade.

A skoro poruszyles juz kwestie wewnatrz/zewnatrz to nasunela mi sie nastepujaca watpliwosc: mam zamiar opasac dom EBUS'em a to po to zeby czujniki ruchu na nich zastosowac. Watpliwosc moja polega na tym ze sumarycznie bedzie tego kabla z 50 metrow i nie wiecej a w hurtowniach mniej niz 100 (przynajmniej u nas) nie sprowadzaja. Czy w zwiazku z tym uzycie takiego wewnetrznego (zielonego) jest totalnie niewskazane? Czy puszczenie go w rurkach PVC cos zmienia?

Pzdr, r

Darek Sztengert
Posty: 55
Rejestracja: 20 sie 2008, o 13:13
Lokalizacja: Łódź

Re: Uszkodznie/Testowanie okablowania

Post autor: Darek Sztengert » 19 kwie 2009, o 20:07

Istnieją odmiany E-BUSa do zastosowań wewnętrznych (np. IY(St)Y 2x2x0.8 VDE 0815) i dedykowane do instalacji zewnętrznych (np. YCYM 2x2x0,8).
Na zewnątrz powinny one być jednak układane w rurkach osłonowych (trzeba je chronić przed działaniem bezpośrednim słońca no i mechanicznymi uszkodzeniami)…
Kabel nie jest szczególnie drogi, więc te 100m…

Moim zdaniem, łatwiej jest wychodzić na zewnątrz bezpośrednio przez ściany, a niekoniecznie „opasywać” budynek…
I jeszcze jedna kwestia: zorientuj się, czy istnieją czujniki o parametrach (w szczególności stopniu szczelności IP) umożliwiających montaż zewnętrzny…
Być może łatwiej będzie zastosować zwykłe czujniki ze stykiem wolnym od potencjału, z którego sygnał wprowadzisz na jakieś wejście binarne (np. TX302) i wysterujesz odpowiednie urządzenia…

Pozdrawiam
Darek Sztengert - hager polo sp. z o.o.