Wszelkie informacje wysłałem przed chwilą na prv.
Oczywiście port USB/KNX może być dowolny przy używaniu ETSa.
Dziękuję za zainteresowanie produktami i zachęcam do dalszej współpracy.
Znaleziono 55 wyników
- 3 paź 2009, o 18:50
- Forum: Hager
- Temat: dostęp do dokumentacji & aplikacji ETS'owych
- Odpowiedzi: 3
- Odsłony: 10538
- 30 lip 2009, o 16:20
- Forum: Integratorzy systemu
- Temat: czujnik ruchu wraz z włącznikiem światła
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 8272
Re: czujnik ruchu wraz z włącznikiem światła
Witam...
No i firma Hager Polo ma zwykłe czujniki ruchu do zabudowy w ramkach
http://www.hager.pl/index.php?scr=1024&id=923
które można stosować autonomicznie, albo „wprowadzić” do instalacji KNX za pomocą wejść binarnych (np. TX302).
Zapraszam do współpracy!
No i firma Hager Polo ma zwykłe czujniki ruchu do zabudowy w ramkach
http://www.hager.pl/index.php?scr=1024&id=923
które można stosować autonomicznie, albo „wprowadzić” do instalacji KNX za pomocą wejść binarnych (np. TX302).
Zapraszam do współpracy!
- 30 lip 2009, o 16:09
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Przewody i Rozdzielnice
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 4635
Re: Przewody i Rozdzielnice
Witam... Wiem, że to reklama, ale... gorąco polecam rozdzielnice UniversFW firmy Hager ! Do 288 modułów , w wersjach nadtynkowych (gł. 140mm) oraz podtynkowych (gł. 110mm), a nawet w wersji do ścian gisowo-kartonowych!!! Kompletne i wyposażone w dodatkowe zaciski. 2-ga klasa izolacyjności. Można je ...
- 30 lip 2009, o 15:59
- Forum: Urządzenia systemu KNX / EIB
- Temat: Czujnik obecności czy ruchu?
- Odpowiedzi: 27
- Odsłony: 41982
Re: Czujnik obecności czy ruchu?
Witam po urlopie i już śpieszę z odpowiedziami... ;) Nasz 2-kanałowy czujnik TX510 posiada 6 obiektów (ON/OFF_Lighting, ON/OFF_Presence, Output device status indication, Lock luminosity measuring, Override, Slave detection, Authorization – te 5 dodatkowych dotyczą kanału lighting) ustawionych fabryc...
- 18 cze 2009, o 21:22
- Forum: Integratorzy systemu
- Temat: Sterowanie Gniazdkiem za pomocą aktora Powernet
- Odpowiedzi: 3
- Odsłony: 5557
Re: Sterowanie Gniazdkiem za pomocą aktora Powernet
Witam! Jeśli chodzi o Powernet, to faktycznie jest niewiele takich urządzeń na naszym rynku i wiedza na ich temat też nie jest najlepsza... Jako Hager mamy system NERO, który również może sterować aktorami włącz/wyłącz, ściemniaj, steruj silnikami dwukierunkowymi, ale... jest to nasz producencki sys...
- 18 cze 2009, o 21:12
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Ile adresów grupowych do jednego obiektu?
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 9689
Re: Ile adresów grupowych do jednego obiektu?
Witam! Sensor w obiekcie komunikacyjnym wysyła zawsze tylko jeden adres grupowy ( Sending ). Spowodowane jest to przede wszystkim, że gdyby powiedzmy miał kilkanaście takich adresów wysyłanych to „zablokował by” magistralę na zbyt długi czas... Ponadto adresy grupowe mogą być różnego typu (długość t...
- 27 maja 2009, o 11:13
- Forum: Integratorzy systemu
- Temat: Ściemnianie halogenów 12V
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 5210
Re: Ściemnianie halogenów 12V
Oczywiście!
Znam kilka aplikacji, gdzie od dwóch-trzech lat działa to bez zastrzeżeń...
Powodzenia!
Znam kilka aplikacji, gdzie od dwóch-trzech lat działa to bez zastrzeżeń...
Powodzenia!
- 26 maja 2009, o 13:06
- Forum: Integratorzy systemu
- Temat: Ściemnianie halogenów 12V
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 5210
Re: Ściemnianie halogenów 12V
Witaj Lucius!
Nie słyszałem o takowym problemie...
W Hagerze ściemniacze KNX (i nie tylko) same rozpoznają sobie rodzaj obciążenia i dopasowują sposób sterowania (np.TXA213, TXA215 czy TXA210).
Warunek jest tylko jeden: na jednym kanale ściemniacza MOŻE BYĆ TYLKO JEDEN RODZAJ OBCIĄŻENIA!
Pozdrawiam
Nie słyszałem o takowym problemie...
W Hagerze ściemniacze KNX (i nie tylko) same rozpoznają sobie rodzaj obciążenia i dopasowują sposób sterowania (np.TXA213, TXA215 czy TXA210).
Warunek jest tylko jeden: na jednym kanale ściemniacza MOŻE BYĆ TYLKO JEDEN RODZAJ OBCIĄŻENIA!
Pozdrawiam
- 19 kwie 2009, o 20:13
- Forum: Integratorzy systemu
- Temat: Ochrona przeciwprzepięciowa w KNX
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 4166
Re: Ochrona przeciwprzepięciowa w KNX
Oczywiście – należy chronić instalację KNX z prostej przyczyny – to bardzo odpowiedzialny system, gdyż steruje naszym budynkiem… Teoretycznie wystarczy ochrona klasy C po stronie pierwotnej zasilacza (testowane na 2,5kV), ale przy wartości instalacji – warto zabezpieczyć (jeśli jest taka możliwość) ...
- 19 kwie 2009, o 20:07
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Uszkodznie/Testowanie okablowania
- Odpowiedzi: 3
- Odsłony: 4358
Re: Uszkodznie/Testowanie okablowania
Istnieją odmiany E-BUSa do zastosowań wewnętrznych (np. IY(St)Y 2x2x0.8 VDE 0815) i dedykowane do instalacji zewnętrznych (np. YCYM 2x2x0,8). Na zewnątrz powinny one być jednak układane w rurkach osłonowych (trzeba je chronić przed działaniem bezpośrednim słońca no i mechanicznymi uszkodzeniami)… Ka...
- 18 kwie 2009, o 11:05
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Struktura Instalacji
- Odpowiedzi: 3
- Odsłony: 5195
Re: Struktura Instalacji
Jeśli istotnie masz więcej niż 64 urządzenia KNX, to musisz podzielić je na grupy! W domku 300m z praktyki nie powinieneś przekroczyć tej ilości urządzeń, ale zdarzają się rozwiązania „over all inclusive”… ;) Jeśli chodzi o podział instalacji – najczęściej warunkuje się to topologią obiektu, a rzadz...
- 18 kwie 2009, o 11:00
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Uszkodznie/Testowanie okablowania
- Odpowiedzi: 3
- Odsłony: 4358
Re: Uszkodznie/Testowanie okablowania
Jeśli chodzi o uszkodzenie zewnętrznej izolacji kabla, to gdy kabel jest wewnątrz pomieszczeń i nie jest ułożony w wersji oszczędnościowej (bezpośrednio w tynku, tylko np. w peszlach, rurkach itp.) – zaizolowanie miejsca uszkodzenia powierzchniowego w zupełności wystarczy. Rezystancji przewodu racze...
- 10 kwie 2009, o 12:30
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Sterowanie roletami
- Odpowiedzi: 15
- Odsłony: 17161
Re: Sterowanie roletami
Szanowny rposcro! Nawiązując do odpowiedzi cox’a – sterowanie roletami 24V jest jak najbardziej osiągalne (np. aktor 4-krotny TXA225 bądź TXA 226 firmy Hager...) bez żadnych „wynalazków”... Ułatwienie jest takie, że istotnie do miejsca posadowienia silnika doprowadzamy jedynie 2-żyłowy kabel... Łącz...
- 16 mar 2009, o 23:46
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: sterowanie ogrzewaniem
- Odpowiedzi: 9
- Odsłony: 16560
Re: sterowanie ogrzewaniem
Rozmawiałem kiedyś w podobnej kwestii (możliwość zamknięcia obwodu czynnika grzewczego) z doświadczonym specjalistą od ogrzewania... Można to zrobić programowo – oczywiście... Ale podobno nic tak nie zabezpiecza pieca i pompy CO jak pozostawienie jednego obwodu (grzejnika) bez możliwość zamknięcia w...
- 16 mar 2009, o 23:39
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Sterowanie roletami
- Odpowiedzi: 15
- Odsłony: 17161
Re: Sterowanie roletami
Szanowny cox Wypada mi się zgodzić co do cen jednak z Kolegą Damianem. W hager polo np. aktor roletowy 8-krotny TXA227 kosztuje 1750 PLN netto fabrycznie, zaś binarny 10-krotny TXA207C – 2100 PLN. Jasno z tego wynika, że bardziej opłacalny jest zakup specjalistycznego aktora do rolet (żaluzji). No i...