Znaleziono 55 wyników
- 21 lis 2008, o 17:37
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: Pierwsza instalacja
- Odpowiedzi: 6
- Odsłony: 8477
Re: Pierwsza instalacja
Witaj blur! 1.Oczywiście – konieczne jest sprowadzenie wszystkich obwodów sterowanych do rozdzielni; 2.Tak – wszystkie elementy magistrali E-Bus (KNX) są łączone równolegle w układzie drzewiastym, tak, aby w sumie nie przekroczyć dopuszczalnej ilości przewodu w linii (myślę, że w Twoim mieszkaniu wy...
- 19 lis 2008, o 13:36
- Forum: Organizacja KONNEX
- Temat: Polski KNX
- Odpowiedzi: 22
- Odsłony: 33986
Re: Organizacja KNX -Polska
Szanowny/a KABAMA! Nie zamierzam dalej polemizować z anonimowym człowiekiem, który przypisuje sobie nieocenione zasługi w promocji systemu KNX i prawo do oceny umiejętności i działań innych, kiedy nawet ich nie zna w całości. Ciekaw bardzo jestem ile KABAMA zrobił instalacji KNX, w szczególności na ...
- 18 lis 2008, o 15:14
- Forum: Hager
- Temat: Sposoby kontaktowania się z firmą Hager Polo Sp. z o.o.
- Odpowiedzi: 2
- Odsłony: 14400
Sposoby kontaktowania się z firmą Hager Polo Sp. z o.o.
Witam Państwa! Serdecznie zapraszam do współpracy z naszą Firmą w zakresie m.in. systemu KNX. Oczywiście produkujemy i sprzedajemy poprzez hurtownie elektroinstalacyjne jeszcze znany osprzęt Polo , a także aparaturę elektryczną do 630A Hager oraz kanały, listwy i kolumny elektroinstalacyjne Tehalit ...
- 18 lis 2008, o 13:58
- Forum: Organizacja KONNEX
- Temat: Polski KNX
- Odpowiedzi: 22
- Odsłony: 33986
Re: Organizacja KNX -Polska
Dlaczego na Zachodzie można tak wiele, a u nas nie... Może dlatego, że ciągle ktoś chce, aby promocją, marketingiem itd. zajął się ktoś inny - czyli niech ONI zainwestują a MY "spijemy piankę"... "Nie pytaj, co Ojczyzna dla Ciebie zrobi...". Osobiście, podkreślam OSOBIŚCIE, przeprowadziłem od styczn...
- 17 lis 2008, o 20:17
- Forum: Organizacja KONNEX
- Temat: Polski KNX
- Odpowiedzi: 22
- Odsłony: 33986
Re: Organizacja KNX -Polska
Witam serdecznie! Chciałbym jedynie przypomnieć, że FORUM nie jest miejscem, gdzie jedynie Producenci mają obowiązek odpowiadać na pytania gości. Oczywiście - najprościej jest krytykować, że ktoś nie pomógł, samemu "chowając głowę w piasek", a śledząc historię postów niektórych użytkowników - nie mo...
- 17 lis 2008, o 19:50
- Forum: Oprogramowanie dla KNX / EIB
- Temat: API dla programisty wezlow
- Odpowiedzi: 5
- Odsłony: 7965
Re: API dla programisty wezlow
Witaj Sebastian! Firma hager dysponuje zarówno sensorami radiowymi jak i bramkami (tzw. coupler) pomiędzy systemem TP (przewodowym) a RF (bezprzewodowym) w standardzie KNX. Nie zbyt rozumiem, po co w związku z tym tworzyć jakieś "dodatkowe" sensory i oprogramowywać je w C... Czy masz jakieś konkretn...
- 6 lis 2008, o 22:51
- Forum: Integratorzy systemu
- Temat: urządzenie "nie EIB" zasilone z magistrali EIB
- Odpowiedzi: 1
- Odsłony: 3152
Re: urządzenie "nie EIB" zasilone z magistrali EIB
Niestety - urządzenie nie przystosowane do magistrali KNX a do niej podłączone - może zupełnie "położyć" magistralę!!! I nie chodzi tu o wydajność prądową... W magistrali krążą komunikaty, które są w specjalny sposób kształtowane (elektrycznie). "Obcy" element może zakłócić ten proces, co w konsekwe...
- 6 lis 2008, o 22:45
- Forum: Integratorzy systemu
- Temat: ściemniane świetlówek
- Odpowiedzi: 7
- Odsłony: 10222
Re: ściemniane świetlówek
Ewentualnie możesz 2 żyły YDY wykorzystać do wysłania sygnału 1-10 do oprawy (np. żółto zieloną i niebieską), a trzecią do sterowania fazą, ale wówczas musiałbyś doprowadzić jeszcze N i PE gdzieś z obiektu...
Nie będzie to specjalnie profesjonalnie "wyglądać" ale... będzie działać!
Pozdrawiam
Nie będzie to specjalnie profesjonalnie "wyglądać" ale... będzie działać!
Pozdrawiam
- 6 lis 2008, o 22:39
- Forum: Instalatorzy początkujący
- Temat: instalacja elektryczna pod EIB
- Odpowiedzi: 1
- Odsłony: 3227
Re: instalacja elektryczna pod EIB
Witam Serdecznie! Faktycznie - jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwość sterowania budynkiem w przyszłości - sprowadź wszelkie obwody prądowe urządzeń sterowanych do rozdzielni. Wszystkie miejsca, z których będziesz chciał w przyszłości sterować obiektem bądź komunikować się w jakimś innym celu (n...
- 20 sie 2008, o 13:17
- Forum: KNX / EIB - przydatne linki
- Temat: PRODUCENCI
- Odpowiedzi: 4
- Odsłony: 28249
Re: PRODUCENCI
Przypominam również, że firma Hager produkuje urządzenia KNX (seria produktów Tebis)...
http://www.hager.pl
Dla początkujących instalatorów EiB polecam szczególnie zwrócić uwagę na system TebisTX z autonomicznym programatorem TX100 (bez konieczności zakupu ETSa)!
http://www.hager.pl
Dla początkujących instalatorów EiB polecam szczególnie zwrócić uwagę na system TebisTX z autonomicznym programatorem TX100 (bez konieczności zakupu ETSa)!